Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Hỏi cách sử dụng fần mềm winpower của Santak UPS


KFC
16-09-2007, 10:59
Mình muỗn xem ac qui còn bao nhiêu % khi mất điện và khi sạc lại, kô biết nó nằm ở chỗ nào ? . Mình dùng loai blazẻ 1000, bên ngoài thì cũng thấy co 3 vạch để báo pin nhưng mình muốn xem % chính xác.

eternal
16-09-2007, 12:35
Mình mới mua con blazer 1000. Dùng cáp usb để connect với máy tính.
Đã cài soft winpower đi kèm nhưng khi vào điểu chỉnh bên trong thì nút OK để kết thúc và nhớ lại sự thay đổi của mình lại không hiện lên (nhìn thấy nhưng ở dạng chìm) --> không thay đổi được gì :(. Có ai bị như vậy không nhỉ ?
tớ cũng bị như vậy nè, ko hiểu là tại sao nữa

KFC
16-09-2007, 12:39
tớ cũng bị như vậy nè, ko hiểu là tại sao nữa

vừa mới mò ra rồi nên edit lại hỏi cái khác :D

Bạn vào fần system - modify administrator password: điền pass vào rồi vào Act as administrator đánh pass vừa tạo -> vào lại options nút OK hiện lên ngay

eternal
16-09-2007, 13:08
muốn xem chính xác thì cứ click liên tục vào chữ COM hoặc USB nó sẽ hiện ra thôi

KFC
16-09-2007, 16:15
muốn xem chính xác thì cứ click liên tục vào chữ COM hoặc USB nó sẽ hiện ra thôi

Bạn nói cụ thể được không ? Ấn ở chỗ nào thế ?

Yogurt v.1
19-07-2012, 14:21
Cho mềnh hỏi một chút. Sao mềnh connect từ UPS vào Server1 thông qua cổng COM và config xong hết nhưng khi hẹn giờ tắt mở thì... Server2 tắt mở OK, Server1 chỉ có tắt nhưng không thể mở. Why why and why? Thým nào rành support với, em sẽ tặng chai neptune hậu ta

//SR vì đào mộ