cpu thì tj max khoảng 95*, còn nhiệt độ trung bình thì tùy từng dòng, càng về sau càng mát, xài cpu nhiều hay ít, tùy tản nhiệt, đặt ở nhà hay ở datacenter nữa.
Mấy con ProLiant BL460c G7 của cty mình xài 2 con xeon X5675 thì nhiệt độ trung bình mỗi cpu khoảng 40*, cpu usage vài %...
it.thuongnguyen
26-04-2012, 19:40
Về vấn đề này tôi thực ra không quan tâm lắm. Giờ mới có bác post lên đây ! cùng trao đổi với mọi người ạ !
1. Nhiệt độ: Tôi thường duy trì nhiệt độ phòng server khoảng 19oC. đối với những server room chịu đầu tư sử dụng máy lạnh chính xác thì thêm phần độ ẩm tôi thường để khoảng 75%
2. Vệ sinh: Không có lịch cụ thể, nhưng thấy nó bẩn bẩn thì làm cái lịch rùi vệ sinh thôi. Tôi dùng máy nén khí loại dùng cho vá xe ạ, cái này nhanh nhất, mà cũng chẳng biết lợi, hại thế nào nhưng từ trước giờ chưa tèo món gì vì vệ sinh cả.
Về vấn đề này tôi thực ra không quan tâm lắm. Giờ mới có bác post lên đây ! cùng trao đổi với mọi người ạ !
1. Nhiệt độ: Tôi thường duy trì nhiệt độ phòng server khoảng 19oC. đối với những server room chịu đầu tư sử dụng máy lạnh chính xác thì thêm phần độ ẩm tôi thường để khoảng 75%
2. Vệ sinh: Không có lịch cụ thể, nhưng thấy nó bẩn bẩn thì làm cái lịch rùi vệ sinh thôi. Tôi dùng máy nén khí loại dùng cho vá xe ạ, cái này nhanh nhất, mà cũng chẳng biết lợi, hại thế nào nhưng từ trước giờ chưa tèo món gì vì vệ sinh cả.
bro cho mình hỏi có tài liệu/ tổ chức nào chứng minh rằng để nhiệt độ càng thấp càng tốt không ?
Và việc đó ảnh hưởng đến server/ các tb mạng ntn ?
Tất nhiên ai cũng hiểu nhiệt độ càng cao thì tuổi thọ của các tb càng kém đi đơn giản vì NÓNG :beauty:
Nhưng việc để 16-20*C so với việc để :beauty::beauty:22-23*C thì mình nghĩ mức độ a/h không nhiều lắm, trong khi chi phí để duy trì nhiệt độ khoảng 16-20*C là khá cao.
( vòng đời của tb thường thì > 3 năm là các công ty bắt đầu thay mới rồi, trong khi tiền điện bỏ ra để duy trì 16-20* liên tục trong nhiều năm là 1 con số lớn).
/ ct mình đang để 23*C và mình ko nghĩ có vđ gì về nhiệt độ cả.
Server HP G7 DL380.
it.thuongnguyen
02-05-2012, 10:48
bro cho mình hỏi có tài liệu/ tổ chức nào chứng minh rằng để nhiệt độ càng thấp càng tốt không ?
Và việc đó ảnh hưởng đến server/ các tb mạng ntn ?
Tất nhiên ai cũng hiểu nhiệt độ càng cao thì tuổi thọ của các tb càng kém đi đơn giản vì NÓNG :beauty:
Nhưng việc để 16-20*C so với việc để :beauty::beauty:22-23*C thì mình nghĩ mức độ a/h không nhiều lắm, trong khi chi phí để duy trì nhiệt độ khoảng 16-20*C là khá cao.
( vòng đời của tb thường thì > 3 năm là các công ty bắt đầu thay mới rồi, trong khi tiền điện bỏ ra để duy trì 16-20* liên tục trong nhiều năm là 1 con số lớn).
/ ct mình đang để 23*C và mình ko nghĩ có vđ gì về nhiệt độ cả.
Server HP G7 DL380.
1. Không phải nhiệt độ càng thấp càng tốt, sự ảnh hưởng thì mình không rõ lắm.
2. Sự chênh lệch nhiệt độ như bác nói chỉ đúng với trường hợp sử dụng máy lạnh dân dụng (đa phần là dùng loại này vì nó rẻ) còn đối với máy lạnh chính xác (PAC- Precision Air Conditioning) - Mình gửi kèm tài liệu về máy lạnh Stulz, các bác có thể down tại đây (http://www.mediafire.com/?xyndgzwziwm) thì sự chênh lệnh hầu hết là không đáng kể.
3. Hiện tại mình cũng đang duy trì nhiệt độ tầm 19oC.
4. Tài liệu mình không nhớ rõ là mình đọc ở đâu, chỉ nhớ mang máng nó nằm trong cái bộ tiêu chuẩn của việc thiết kế server room
(http://www.openxtra.co.uk/articles/recommended-server-room-temperature)
insaodia.com
02-05-2012, 20:04
tầm 20 là tốt nhất thì phải
insaodia.com
02-05-2012, 20:06
bro cho mình hỏi có tài liệu/ tổ chức nào chứng minh rằng để nhiệt độ càng thấp càng tốt không ?
Và việc đó ảnh hưởng đến server/ các tb mạng ntn ?
Tất nhiên ai cũng hiểu nhiệt độ càng cao thì tuổi thọ của các tb càng kém đi đơn giản vì NÓNG :beauty:
Nhưng việc để 16-20*C so với việc để :beauty::beauty:22-23*C thì mình nghĩ mức độ a/h không nhiều lắm, trong khi chi phí để duy trì nhiệt độ khoảng 16-20*C là khá cao.
( vòng đời của tb thường thì > 3 năm là các công ty bắt đầu thay mới rồi, trong khi tiền điện bỏ ra để duy trì 16-20* liên tục trong nhiều năm là 1 con số lớn).
/ ct mình đang để 23*C và mình ko nghĩ có vđ gì về nhiệt độ cả.
Server HP G7 DL380.
Mình thấy độ ổn định quan trọng hơn. Tiền điện cũng đâu đáng mấy đâu. Phòng đủ tiêu chuẩn tốn ít điện
PhuocTri
05-05-2012, 10:41
25 độ là chuẩn rồi, xuống thấp hơn chẳng có lợi hơn gì, ngược lại tốn điện :)
không phải nhiệt độ càng thấp càng lý tưởng mà server phải có 1 nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng thì hoạt động sẽ ổn định. server cũng là đồ điện tử nên nhiệt độ càng cao thì tổi thọ càng giảm. điều này ngay cả PC cũng thế mà
không phải nhiệt độ càng thấp càng lý tưởng mà server phải có 1 nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng thì hoạt động sẽ ổn định. server cũng là đồ điện tử nên nhiệt độ càng cao thì tổi thọ càng giảm. điều này ngay cả PC cũng thế mà
Mình toàn bật điều hòa hút ấm , e tưởng dùng điều hòa phun hơn ẩm hại cho server chứ :stick:
Google đề xuất 80°F (~27°C) cho Datacenter vừa đảm bảo tiết kiệm năng lượng và đảm bảo hoạt động ổn định của thiết bị.
Tham khảo: google.com/about/datacenters/
Vấn đề nhiệt độ và độ ẩm tác động khá lớn đến tuổi thọ cũng như hoạt động của Server.
1. Nhiệt độ: Thường tất cả các linh kiện điện tử được ghép từ các tấm kim loại khác nhau, ngoài ra có cả chất bán dẫn. Các tấm kim loại khác nhau sẽ có độ giãn nở khác nhau. Khi nhiệt độ thay đổi, sẽ sảy ra hiện tượng cong vênh (do các kim loại khác nhau, biên độ co giãn khác nhau), sẽ ảnh hưởng hoạt động chính xác và tuổi thọ của thiết bị. Do đó nhiệt độ thay đổi cảng thấp càng tốt. Độ ẩm cao đồng nghĩa với tuổi thọ của thiết bị giảm.
- Thường các hãng sản xuất họ đưa ra điều kiện môi trường
Siemen: 19-21oC và độ ẩm 45-50%
Intel, IBM : 21-25oC, độ ẩm 50%+/- 5% RH
Altatel: 22-25oC, độ ẩm 50% +/-5% RH.
2. Độ ẩm: Độ ẩm ảnh hưởng tới các linh kiện điện tử
- Độ ẩm cao quá: > 65%, có thể sảy ra hiện tượng đọng sương ở chân linh kiện điện tử, lâu ngày có khả năng gây rỉ sét, chập cháy...
- Độ ẩm thấp quá: <30% bắt đầu sảy ra hiện tượng tích và phóng điện. Ở các linh kiện điện tử, vấn đề tích và phóng điện có thể làm hỏng linh kiện. Em có chứng kiến 1 vụ ở Siemen, trong phòng thí nghiệm có 1 bác đổ con chip ra tay, nó nổ ngay khi rơi vào lòng bàn tay.
3. Nhiệt độ và độ ẩm: Nếu để nhiệt độ thấp quá thì dẫn tới độ ẩm phòng máy cao. Nếu để nhiệt độ cao quá thì tuổi thọ thiết bị giảm
Trên đồ thị I-d (đặc trưng cho ngành lạnh) thì điểm 22oC-24oC và độ ẩm 45%-55% là trạng thái không khí dễ đạt nhất. Và thường người ta lựa chọn dải này làm điều kiện hoạt động của thiết bị trong khuyến cáo.
4. Vấn đề nhiệt độ - chi phí điện năng:
Theo báo cáo chuyên đề tiết kiệm năng lượng thì nhiệt độ tăng/giảm 1oC thì tiết kiệm/tổn thất năng lượng cho máy lạnh là 4%
changsquall
31-05-2012, 14:09
bên mình toàn để 20 độ
Để t* thấp đúng là gây ngưng đọng nước đấy, bên mình để tầm 21*C thấy bắt đầu có ngưng đọng nc' rồi, chắc cũng tùy từng hôm.
Mấy hôm vừa rồi đến văn phòng thấy nc' đọng hết ngoài cánh cửa, giờ phải chỉnh lên 22*C xem thế nào :)
Để tầm 22-25*C theo mình là hợp lý, không quá lạnh cho người làm việc trong phòng :sweat:
befriends
01-06-2012, 15:33
Thường server nhiệt độ chip trung bình các đời xeon là bao nhiêu? nên dùng kem tản nhiệt nào cho server ? có nên dùng bình xịt hơi để phủi bụi server lúc bảo dưỡng không? nên định kì bao lâu bảo dưỡng 1 lần ? và có những cách gì?
mọi người cùng thảo luận nhé :beauty:
Vệ sinh thì 1 năm 2 lần.
leminhpy
20-09-2012, 11:30
Chào các pác,
các thiết bị IT,CNTT trong phòng server hay datacenter đều có môi trường hoạt động tốt nhất là nhiệt độ: 20-24 độ C, độ ẩm 50-55%.
nếu dùng máy lạnh thông thường thì vẫn làm mát được server nhưng ko điều chỉnh đc nhiệt độ và độ ẩm nên các thiết bị hoạt động một thời gian thì sẽ dẫn đến có thể hỏng hóc và xảy ra các sự cố nên ảnh hưởng ko tốt đến hoạt động các doanh nghiệp...
Vì vậy xu hướng ngày nay thì các DC, Phòng Server đều dùng hệ thống điều hòa chính xác để kiểm soát và điều khiển môi trường hoạt động tốt nhất cho các thiết bị.
Các pác có thể tham khảo theo link dưới đây để biết thêm về vấn đề này nhé:
Click===>GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA HIỆU QUẢ CHO PHÒNG SERVER (http://hvacr.vn/diendan/showthread.php?t=38353)
-------------------
Tinlm@toancau.vn
0985278329
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.