Re: Vấn đề và nhiệt độ và bảo dưỡng server
Vấn đề nhiệt độ và độ ẩm tác động khá lớn đến tuổi thọ cũng như hoạt động của Server.
1. Nhiệt độ: Thường tất cả các linh kiện điện tử được ghép từ các tấm kim loại khác nhau, ngoài ra có cả chất bán dẫn. Các tấm kim loại khác nhau sẽ có độ giãn nở khác nhau. Khi nhiệt độ thay đổi, sẽ sảy ra hiện tượng cong vênh (do các kim loại khác nhau, biên độ co giãn khác nhau), sẽ ảnh hưởng hoạt động chính xác và tuổi thọ của thiết bị. Do đó nhiệt độ thay đổi cảng thấp càng tốt. Độ ẩm cao đồng nghĩa với tuổi thọ của thiết bị giảm.
- Thường các hãng sản xuất họ đưa ra điều kiện môi trường
Siemen: 19-21oC và độ ẩm 45-50%
Intel, IBM : 21-25oC, độ ẩm 50%+/- 5% RH
Altatel: 22-25oC, độ ẩm 50% +/-5% RH.
2. Độ ẩm: Độ ẩm ảnh hưởng tới các linh kiện điện tử
- Độ ẩm cao quá: > 65%, có thể sảy ra hiện tượng đọng sương ở chân linh kiện điện tử, lâu ngày có khả năng gây rỉ sét, chập cháy...
- Độ ẩm thấp quá: <30% bắt đầu sảy ra hiện tượng tích và phóng điện. Ở các linh kiện điện tử, vấn đề tích và phóng điện có thể làm hỏng linh kiện. Em có chứng kiến 1 vụ ở Siemen, trong phòng thí nghiệm có 1 bác đổ con chip ra tay, nó nổ ngay khi rơi vào lòng bàn tay.
3. Nhiệt độ và độ ẩm: Nếu để nhiệt độ thấp quá thì dẫn tới độ ẩm phòng máy cao. Nếu để nhiệt độ cao quá thì tuổi thọ thiết bị giảm
Trên đồ thị I-d (đặc trưng cho ngành lạnh) thì điểm 22oC-24oC và độ ẩm 45%-55% là trạng thái không khí dễ đạt nhất. Và thường người ta lựa chọn dải này làm điều kiện hoạt động của thiết bị trong khuyến cáo.
4. Vấn đề nhiệt độ - chi phí điện năng:
Theo báo cáo chuyên đề tiết kiệm năng lượng thì nhiệt độ tăng/giảm 1oC thì tiết kiệm/tổn thất năng lượng cho máy lạnh là 4%
|