Google đề xuất 80°F (~27°C) cho Datacenter vừa đảm bảo tiết kiệm năng lượng và đảm bảo hoạt động ổn định của thiết bị.
Tham khảo: google.com/about/datacenters/
Reply With Quote
  #12  
Old 30-05-2012, 15:36
ursus ursus is offline
Junior Member
 
Join Date: 05-2012
Location: HCM
Posts: 1
Send a message via Yahoo to ursus Send a message via Skype™ to ursus
Re: Vấn đề và nhiệt độ và bảo dưỡng server

Vấn đề nhiệt độ và độ ẩm tác động khá lớn đến tuổi thọ cũng như hoạt động của Server.
1. Nhiệt độ: Thường tất cả các linh kiện điện tử được ghép từ các tấm kim loại khác nhau, ngoài ra có cả chất bán dẫn. Các tấm kim loại khác nhau sẽ có độ giãn nở khác nhau. Khi nhiệt độ thay đổi, sẽ sảy ra hiện tượng cong vênh (do các kim loại khác nhau, biên độ co giãn khác nhau), sẽ ảnh hưởng hoạt động chính xác và tuổi thọ của thiết bị. Do đó nhiệt độ thay đổi cảng thấp càng tốt. Độ ẩm cao đồng nghĩa với tuổi thọ của thiết bị giảm.
- Thường các hãng sản xuất họ đưa ra điều kiện môi trường
Siemen: 19-21oC và độ ẩm 45-50%
Intel, IBM : 21-25oC, độ ẩm 50%+/- 5% RH
Altatel: 22-25oC, độ ẩm 50% +/-5% RH.

2. Độ ẩm: Độ ẩm ảnh hưởng tới các linh kiện điện tử
- Độ ẩm cao quá: > 65%, có thể sảy ra hiện tượng đọng sương ở chân linh kiện điện tử, lâu ngày có khả năng gây rỉ sét, chập cháy...
- Độ ẩm thấp quá: <30% bắt đầu sảy ra hiện tượng tích và phóng điện. Ở các linh kiện điện tử, vấn đề tích và phóng điện có thể làm hỏng linh kiện. Em có chứng kiến 1 vụ ở Siemen, trong phòng thí nghiệm có 1 bác đổ con chip ra tay, nó nổ ngay khi rơi vào lòng bàn tay.

3. Nhiệt độ và độ ẩm: Nếu để nhiệt độ thấp quá thì dẫn tới độ ẩm phòng máy cao. Nếu để nhiệt độ cao quá thì tuổi thọ thiết bị giảm
Trên đồ thị I-d (đặc trưng cho ngành lạnh) thì điểm 22oC-24oC và độ ẩm 45%-55% là trạng thái không khí dễ đạt nhất. Và thường người ta lựa chọn dải này làm điều kiện hoạt động của thiết bị trong khuyến cáo.

4. Vấn đề nhiệt độ - chi phí điện năng:
Theo báo cáo chuyên đề tiết kiệm năng lượng thì nhiệt độ tăng/giảm 1oC thì tiết kiệm/tổn thất năng lượng cho máy lạnh là 4%
Reply With Quote
  #13  
Old 31-05-2012, 14:09
changsquall changsquall is offline
Junior Member
 
Join Date: 05-2012
Posts: 20
Re: Vấn đề và nhiệt độ và bảo dưỡng server

bên mình toàn để 20 độ
Reply With Quote
  #14  
Old 31-05-2012, 15:00
yahoo's Avatar
yahoo yahoo is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2006
Location: HAN
Posts: 1,100
Re: Vấn đề và nhiệt độ và bảo dưỡng server

Để t* thấp đúng là gây ngưng đọng nước đấy, bên mình để tầm 21*C thấy bắt đầu có ngưng đọng nc' rồi, chắc cũng tùy từng hôm.
Mấy hôm vừa rồi đến văn phòng thấy nc' đọng hết ngoài cánh cửa, giờ phải chỉnh lên 22*C xem thế nào
Để tầm 22-25*C theo mình là hợp lý, không quá lạnh cho người làm việc trong phòng
Reply With Quote
  #15  
Old 01-06-2012, 15:33
befriends's Avatar
befriends befriends is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2011
Location: Ha Noi
Posts: 114
Send a message via Yahoo to befriends Send a message via Skype™ to befriends
Re: Vấn đề và nhiệt độ và bảo dưỡng server

Quote:
Originally Posted by TND View Post
Thường server nhiệt độ chip trung bình các đời xeon là bao nhiêu? nên dùng kem tản nhiệt nào cho server ? có nên dùng bình xịt hơi để phủi bụi server lúc bảo dưỡng không? nên định kì bao lâu bảo dưỡng 1 lần ? và có những cách gì?

mọi người cùng thảo luận nhé
Vệ sinh thì 1 năm 2 lần.
Reply With Quote
  #16  
Old 20-09-2012, 11:30
leminhpy leminhpy is offline
K.I.A
 
Join Date: 08-2012
Posts: 20
Re: Vấn đề và nhiệt độ và bảo dưỡng server

Chào các pác,
các thiết bị IT,CNTT trong phòng server hay datacenter đều có môi trường hoạt động tốt nhất là nhiệt độ: 20-24 độ C, độ ẩm 50-55%.
nếu dùng máy lạnh thông thường thì vẫn làm mát được server nhưng ko điều chỉnh đc nhiệt độ và độ ẩm nên các thiết bị hoạt động một thời gian thì sẽ dẫn đến có thể hỏng hóc và xảy ra các sự cố nên ảnh hưởng ko tốt đến hoạt động các doanh nghiệp...
Vì vậy xu hướng ngày nay thì các DC, Phòng Server đều dùng hệ thống điều hòa chính xác để kiểm soát và điều khiển môi trường hoạt động tốt nhất cho các thiết bị.
Các pác có thể tham khảo theo link dưới đây để biết thêm về vấn đề này nhé:

Click===>GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA HIỆU QUẢ CHO PHÒNG SERVER

-------------------
Tinlm@toancau.vn
0985278329

Last edited by leminhpy; 01-10-2012 at 09:13.
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 12:58.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.