Khẳng định một điều là NÊN nối dây tiếp địa thuộc hệ thống chống sét vào hệ thống cốt thép tòa nhà hay khung thép đối với nhà tiền chế... bản thân mình cũng đã thi công trực tiếp từ móng đến mái, cả hoàn thiện chống sét cho một số dự án trước đây... đừng quên phải có dây đồng nối từ thép móng ra ngoài đất là được.
Reply With Quote
  #62  
Old 11-05-2012, 23:21
phanxipang's Avatar
phanxipang phanxipang is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2010
Posts: 1,333
Re: Tiếp đất cột thu lôi có thể đấu chung với cốt thép của kết cấu nhà đc không?

Cuối cùng cũng tìm ra được tiêu chuẩn TCVN 46:2007 về chống sét cho công trình xây dựng... cho bác nào còn lăn tăn về vấn đề này...

Quote:
12 Dây xuống
12.1 Khái niệm chung.
Chức năng của dây xuống là tạo ra một nhánh có điện trở thấp từ bộ phận thu sét xuốngcực nối đất sao cho dòng điện sét được dẫn xuống đất một cách an toàn.
Tiêu chuẩn này bao hàm cả việc sử dụng dây xuống theo nhiều kiểu bao gồm cách sử dụng thép dẹt, thép tròn, cốt thép và trụ kết cấu thép... Bất cứ bộ phận kết cấu công trình nào dẫn điện tốt đều có thể làm dây xuống và được kết nối một cách thích hợp với bộ phận thu sét và nối đất. Nói chung, càng sử dụng nhiều dây xuống càng giảm được rủi ro do hiện tượng lan truyền sét và các hiện tượng không mong muốn khác. Tương tự, các dây dẫn lớn làm giảm rủi ro do hiện tượng lan truyền sét, đặc biệt nếu được bọc cách điện. Tuy nhiên, đặc tính của hệ thống dây xuống đồng trục có lớp bọc có sự khác biệt không đáng kể về bất cứ phương diện nào với các dây dẫn có kích thước tổng thể như nhau và được cách điện như nhau. Sử dụng các dây dẫn có lớp bọc đó không làm giảm đi số lượng của các dây xuống được kiến nghị ở tiêu chuẩn này.
Trong thực tế, tùy thuộc vào dạng của công trình, thông thường cần có các dây xuống đặt song song, một số hoặc toàn bộ những dây xuống đó có thể là một phần của kết cấu công trình đó. Ví dụ, một khung thép hoặc kết cấu bê tông cốt thép có thể không cần các dây xuống vì bản thân cái khung đó đã tạo ra một mạng lưới gồm nhiều nhánh xuống đất một cách hiệu
quả
, ngược lại một kết cấu được làm hoàn toàn từ các vật liệu không dẫn điện sét sẽ cần các dây xuống bố trí theo kích thước và dạng của kết cấu đó.
Reply With Quote
  #63  
Old 11-05-2012, 23:33
diakhoitinh diakhoitinh is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2011
Location: Đà Nẵng
Posts: 86
Re: Tiếp đất cột thu lôi có thể đấu chung với cốt thép của kết cấu nhà đc không?

hỏi ngu phát.

sao không ai nghĩ ra là đặt 1 cái acquy dưới chân cột thu lôi để sét đánh vào sạc đầy bình đó nhỉ. sau này cúp điện lấy ra xài. ?
Reply With Quote
  #64  
Old 11-05-2012, 23:36
diakhoitinh diakhoitinh is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2011
Location: Đà Nẵng
Posts: 86
Re: Tiếp đất cột thu lôi có thể đấu chung với cốt thép của kết cấu nhà đc không?

Quote:
Originally Posted by phanxipang View Post
Khẳng định một điều là NÊN nối dây tiếp địa thuộc hệ thống chống sét vào hệ thống cốt thép tòa nhà hay khung thép đối với nhà tiền chế... bản thân mình cũng đã thi công trực tiếp từ móng đến mái, cả hoàn thiện chống sét cho một số dự án trước đây... đừng quên phải có dây đồng nối từ thép móng ra ngoài đất là được.
vậy nó có tạo ra cảm ứng từ không thím. thấy đa số toàn đi dây riêng.



không hiểu sao trong hình nó tiếp địa nhiễu chỗ quá vậy?
Reply With Quote
  #65  
Old 11-05-2012, 23:44
phanxipang's Avatar
phanxipang phanxipang is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2010
Posts: 1,333
Re: Tiếp đất cột thu lôi có thể đấu chung với cốt thép của kết cấu nhà đc không?

Quote:
Originally Posted by diakhoitinh View Post
vậy nó có tạo ra cảm ứng từ không thím. thấy đa số toàn đi dây riêng.



không hiểu sao trong hình nó tiếp địa nhiễu chỗ quá vậy?
Đi dây riêng hay nối vào hệ thống cốt thép hay sử dụng hệ thống cốt thép làm hệ thống nối đất đều được cả... nhưng khi thi công thì phần vì yêu cầu của chủ đầu tư, phần vì dây đồng dẫn điện tốt hơn các vật liệu khác, phần vì nếu làm dây riêng bên thi công lời hơn nên thông thường sẽ đi hệ thống dây đồng riêng và nối trực tiếp vào hệ thống cốt thép tòa nhà luôn... tại sao nên nối thì bạn xem lại TCVN ở trên nhé...
Cái ảnh trên của bên nhà thầu quảng cáo thì đi dây riêng là đúng rồi...
Reply With Quote
  #66  
Old 12-05-2012, 08:51
GA^_*PRO GA^_*PRO is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2011
Posts: 547
Re: Tiếp đất cột thu lôi có thể đấu chung với cốt thép của kết cấu nhà đc không?

Quote:
Originally Posted by mr_dap_chieu View Post
vãi bác thật, vậy nó nối vào cây thép nào trong kết cấu bạn. ko được đâu bạn thớt ah. làm 1 cây riêng nhé. fi10 là ok.đi riêng nhé. nếu là nhà dân dụng, còn công trình khác lớn chút thì phải tính toán đàng hoàng
Bạn ko bít gì thì cứ im đi.
Sang #62 mà đọc
Reply With Quote
  #67  
Old 13-05-2012, 03:15
qwertypro qwertypro is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2012
Posts: 151
Re: Tiếp đất cột thu lôi có thể đấu chung với cốt thép của kết cấu nhà đc không?

Quote:
Originally Posted by terminator212 View Post
cột thu lôi là để tránh sét nàng ah
cột thu lôi bảo vệ 1 vùng không gian hình chóp nón quanh nó , có chiều cao bằng chiều cao cột thu lôi và bán kính đáy bằng chiều cao
nói thật, bạn éo biết gì về điện
Reply With Quote
  #68  
Old 13-05-2012, 03:43
Deer Hunter Deer Hunter is offline
Member
 
Join Date: 07-2011
Posts: 99
Re: Tiếp đất cột thu lôi có thể đấu chung với cốt thép của kết cấu nhà đc không?

Không nên đấu chung vào cốt thép của nhà vì gây phức tạp cho thi công, thế thôi!
Thằng thiết kế sẽ phải chỉ định vị trí nào sẽ là thu sét, trong hàng chục cái cột nhà nhiều khi còn nhớ nhầm bỏ mẹ đi được. Rồi đến lúc thi công đổ beetong móng toàn bộ rồi mới nhớ ra là phải làm tiếp đất để thu sét ... nói chung là loằng ngoằng đau đầu. Chống sét thì tách ra hạng mục riêng cho bọn điện và phòng cháy có việc mà làm!
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 05:30.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.